"sparepærer" på hele døgnet?
Eilif Hugo Hansen
eilif.hansen at elkraft.ntnu.no
Mon Apr 18 14:03:03 2005
"Sparepærer" (kompaktlamper) trekker, i likhet med andre damplamper, en
stor startstrøm i NOEN MILLISEKUNDER. For større lysanlegg påvirker dette
valg av overstrømsvern ("sikringer"), men har ingen betydning for
energiforbruk.
I likhet med lysrør forøvrig, bruker sparepærene noen minutter på å nå
full lysytelse. Effektopptaket er noenlunde proporsjonalt med lysytelsen,
følgelig trekker de faktisk mindre effekt i oppvarmingsperioden.
Vanlige lysrør med konvensjonelt forkoblingsutstyr (spole/drossel) får
redusert levetiden med ca. 1/2 time ved hver tenning. Med elektronisk
forkoblingsutstyr er denne reduksjonen vesentlig mindre. Det er
elektrodene i lampen som slites, og elektronikken gir en "softstart" som
reduserer slitasjen.
Dersom toalettene brukes mer eller mindre "i serie", og hver bruker slår
av lyset, vil normalt utskiftningsintervallene øke, selv om teknisk
levetid på hver enkelt lampe reduseres.
Bortsett fra lys/stråling som går ut av vinduer og "forsvinner" vil all
energien fra lyskildene gi oppvarming, dels av luften og dels av flatene i
rommet. Men i moderne yrkesbygg er det et varmeoverskudd i store deler av
året.
Oppsummert :
Det har ikke noen økonomisk gevinst å la lampene stå tent, bortsett fra
kanskje i "travle perioder".
Ulempen er litt lavere lysnivå i oppstartfasen.
Eilif H. Hansen
Faglærer "Lys og belysning"